Hallo,

een jaar terug heb ik een aquarium in mijn appartement gezet. Ik heb toen de ingeneurs die hebben meegewerkt met het bouwen van het appartement laten uitrekenen of dit problemen zou geven met de vloer.

In hun rapportage stond het volgende:

In het schema is de belasting van het aquarium als een puntlast op 725mm vanuit het hart van de wand ingevoerd. De meewerkende breedte van de vloer om de belasting af te dragen is aangehouden op 1000mm.


en dit:

Onderstaande momenten volgen uit het schema in bijlage 2. Onderstaande hoeveelheden

aanwezige wapening volgen uit de stukken van Betonson.

Positie moment aanwezig opneembaar Accoord
Veld 1 64kNm 20 strengen 159,9 kNm ja
Veld 2 32,6kNm 12 strengen 101,2kNm ja
Veld 3 75kNm 20 strengen 159,9kNm ja
St.punt 1 9,6kNm R8-250 21,8kNm ja
St.punt 2* 59,9kNm R10-150 60,4 ja
St.punt 3* 50,1kNm R10-150+12-300 103kNm ja
St.punt 4 11,2kNm R8-250 21,8 ja

(* betekent het moment pop zijkant wanddoorsnede).

(Zie bijlage voor een beter leesbare versie)

Het aquarium was geschat op 950kg.

Hoe kan ik hieruit nou lezen dat deze 950kg mogelijk is?
Bijlagen
rossum.png
rossum.png (60.81 KiB) 1102 keer bekeken
richard1
Ik Bouw en Verbouw
Ik Bouw en Verbouw
 
Berichten: 1
Geregistreerd: wo dec 09, 2015 11:52 am

Advertisement
Re: Draagkracht rapportage uitleg

Berichtdoor Rick » za dec 12, 2015 1:01 pm

Dat kan je als leek niet, niet uit deze rapportage. Ik zou ook mijn schoolboeken weer af moeten stoffen.
Ze hebben het gewicht van het aquarium als puntlast op 72,5 cm uit de muur berekend. Antwoord op bovenstaande onderbouwing zou gewoonweg ja of nee moeten zijn.
Afbeelding
Tegelmonster of tegelmonsters makkelijk bestellen voor architect of professional.
Avatar gebruiker
Rick
Bouwlink Team member
Bouwlink Team member
 
Berichten: 761
Geregistreerd: do dec 30, 2004 6:57 pm


Keer terug naar Draagconstructies