Voor een aanbouw van 4 bij 5 meter wil ik een fundering en vloer tegelijk storten.
Het gaat zeker 6 m3 beton erin.
Kan dat wel of moet ik fundering apart doen en dan de vloer?
Veel aannemers doen namelijk wel zo heb ik horen zeggen.
Fundering met vloer storten of apart?
- RvdB
Re: Fundering met vloer storten of apart?
Dit kan... Je maakt dan een zogenaamde vloer met vorstrand waarbij je de isolatie bovenop legt.
Als je woning op een balken fundering (palen) staat kun je de vloer met stekken en chemisch anker aan de fundering koppelen.
Als je woning op een balken fundering (palen) staat kun je de vloer met stekken en chemisch anker aan de fundering koppelen.
- constructeur
Re: Fundering met vloer storten of apart?
Je kunt fund.balken en vloer in 1 keer storten, maar handiger is het in 2x te doen; je kunt dan tussen de balken de vloerisolatie aanbrengen en daarop de vloer storten.
Beide keren heb je een stort van ca. 2,5 - 3 m³ beton.
Als het huis op palen is gefundeerd, moet je ook de aanbouw op palen funderen, anders krijg je gegarandeerd problemen, is het niet binnen een jaae, dan wel binnen 10 jaar. In en na een erg natte periode b.v. kan de grond behoorlijk zakken of inklinken; indien er een koppeling met de woning is (overigens wel aan te bevelen) gaat de boel scheef zakken en ontstaan er scheuren. Ook kunnen de palen onder de woning dan overbelast raken, waardoor ook in de oorspronkelijke bouw problemen kunnen ontstaan. Succes!
Beide keren heb je een stort van ca. 2,5 - 3 m³ beton.
Als het huis op palen is gefundeerd, moet je ook de aanbouw op palen funderen, anders krijg je gegarandeerd problemen, is het niet binnen een jaae, dan wel binnen 10 jaar. In en na een erg natte periode b.v. kan de grond behoorlijk zakken of inklinken; indien er een koppeling met de woning is (overigens wel aan te bevelen) gaat de boel scheef zakken en ontstaan er scheuren. Ook kunnen de palen onder de woning dan overbelast raken, waardoor ook in de oorspronkelijke bouw problemen kunnen ontstaan. Succes!
- RvdB
Re: Fundering met vloer storten of apart?
Ik denk dat constructeur (nog) niet veel praktijk ervaring heeft...
Je kan in veel gevallen best een plaatfundering met vorstrand maken als de woning op palen staat. Is echter wel afhankelijk van de grondslag en het gewicht van de aanbouw. De vaste bank die onvoldoende draagkracht heeft voor een woonhuis van twee verdiepingen kan best voldoende draagkracht hebben voor een kleine aanbouw. Zeker als de krachten verdeeld worden over 20m2 door een plaatfundering.
Als je op palen fundeert ivm onvoldoende grondslag kun je NOOIT je vloerisolatie tussen de balken leggen en hier de vloer op storten want dan kan de vloer onafhankelijk van de fundering zakken. Met andere woorden, dan heb je kans dat je plinten op een gegeven moment 10 cm boven je vloer tegen de muur zitten
Indien je op palen fundeert moet je altijd met een vrijdragende vloer werken (bijvoorbeeld PS-combinatie of geïsoleerde kanaalplaat)
Indien je op staal kunt funderen (traditionele stroken fundering zonder palen) dan is voor een kleine aanbouw een vloer met vorstrand prijstechnisch het gunstigste. Als je in dit geval eerst de fundering stort (25cm dik met onderkant 80cm onder peil) moet je daarna metselwerk maken tot aan peil, vervolgens tussen dit metselwerk aanvullen en aftrillen en daarna de vloer op zand storten. Dit zijn meer handelingen en dus kostbaarder.
Als je de vloer met vorstrand maakt dan leg je de isolatie bovenop; stel je afwerkvloer is 70mm dik, je isolatie 100mm en je vloer 150mm dan hoef je maar 320mm te ontgraven in plaats van 800mm. de vorstrand is slechts een kwestie van een sleuf trekken en dus is ook het grondwerk voordeliger.
Je kan in veel gevallen best een plaatfundering met vorstrand maken als de woning op palen staat. Is echter wel afhankelijk van de grondslag en het gewicht van de aanbouw. De vaste bank die onvoldoende draagkracht heeft voor een woonhuis van twee verdiepingen kan best voldoende draagkracht hebben voor een kleine aanbouw. Zeker als de krachten verdeeld worden over 20m2 door een plaatfundering.
Als je op palen fundeert ivm onvoldoende grondslag kun je NOOIT je vloerisolatie tussen de balken leggen en hier de vloer op storten want dan kan de vloer onafhankelijk van de fundering zakken. Met andere woorden, dan heb je kans dat je plinten op een gegeven moment 10 cm boven je vloer tegen de muur zitten
Indien je op palen fundeert moet je altijd met een vrijdragende vloer werken (bijvoorbeeld PS-combinatie of geïsoleerde kanaalplaat)
Indien je op staal kunt funderen (traditionele stroken fundering zonder palen) dan is voor een kleine aanbouw een vloer met vorstrand prijstechnisch het gunstigste. Als je in dit geval eerst de fundering stort (25cm dik met onderkant 80cm onder peil) moet je daarna metselwerk maken tot aan peil, vervolgens tussen dit metselwerk aanvullen en aftrillen en daarna de vloer op zand storten. Dit zijn meer handelingen en dus kostbaarder.
Als je de vloer met vorstrand maakt dan leg je de isolatie bovenop; stel je afwerkvloer is 70mm dik, je isolatie 100mm en je vloer 150mm dan hoef je maar 320mm te ontgraven in plaats van 800mm. de vorstrand is slechts een kwestie van een sleuf trekken en dus is ook het grondwerk voordeliger.