Hoe kun je het beste de vloerverwarmingsbuizen vast zetten op een laag schuimbeton? Is het schuimbeton wel geschikt om buizen op vast te maken?
Dit om het opdrijven van de vloerverwarming te voorkomen in een ahydriet gietvloer.
Constructie.
Folie
30cm Schuimbeton
Isolatie folie
Gegalvaniseerd bewapeningsnet
Vloerverwarming
6cm Anhydriet afwerk vloer
Vloerverwarming vastzetten op schuimbeton?
- hilbi
Re: Vloerverwarming vastzetten op schuimbeton?
morgen komt de anhydriet vloer en dan weet ik of mijn methode gewerkt heeft.
- hilbi
Re: Vloerverwarming vastzetten op schuimbeton?
Nou t heeft gewerkt.Forumlid schreef:morgen komt de anhydriet vloer en dan weet ik of mijn methode gewerkt heeft.
Oplossing: vloerverwarmingsbuizen vast zetten op draadstaal netten (tie wraps). Vloerverwarmingsbuizen wel vullen met water.
Vervolgens de draadstaalnetten vast zetten op het schuimbeton dmv fischer steckfix pluggen. eerst voorboren 5mm het geboorde gat vervolgens vullen met alabastine muurvuller (super sterk) op cement basis en dan vervolgens de plug erin drukken/hameren.
De vloerbverwarmingsbuizen zijn op geen enkele plek komen opdrijven.