Berekening draagbalk op muur. 50cm genoeg?

joch
Ik Bouw en Verbouw
Ik Bouw en Verbouw
Berichten: 1
Lid geworden op: do nov 01, 2007 10:59 pm

Berekening draagbalk op muur. 50cm genoeg?

Bericht door joch » do nov 01, 2007 11:05 pm

Ik heb in een enkelsteensmuur (zijmuur, draagt alleen ons plat dak , niet de balken van de eerste verdieping) openslaande deuren gemaakt van 200cm inwendig. Boven de gevelopening staat nog ca 3m muur tot aan het platte dak. Als latei heb ik een HE120B ingemesteld die aan weerszijde over 50 cm op de muur draagt. De HEB is dus 3m lang.

Nu moet ik voor de bouwvergunning (ja ik weet het, de volgorde hoort eigenlijk andersom) een berekening indienen. Staal kan ik wel berereken maar hoe bepaal ik de draagkracht van de 2x50cm muur die de HEB draagt?

Ik heb gerekend met een belasting van 3 meter breed en 3 meter hoog. 9m2 ca 1800 kg. Het schijnt dat je minder hoeft te rekenen maar zo zit ik zeker goed. Ik kom dan met twee oplegvlakken van 10x50cm op 1800kg die op 1000cm2 draagt. 18N/cm dus. Wat is de draagkracht van een halfsteens muur. Ik neem aan dat dat veel hoger is maar ik zoek een realistische waarde.

Plaats reactie