Bericht door DirkF » di apr 22, 2008 8:59 pm

Goeiendag,
Ik bezig mijn schuurtje uit te breiden, te verdubbelen in de breedte. Er liggen 6 stuks 120mm houten balkjes onder het beschot. De linker muur gaat ca. 2000m naar buiten. Op de plek van de linker muur wil ik een 120mm HEA-balk plaatsen die wordt gelegd op twee stalen kolommen, 3700mm uitelkaar, als portaal. Deze balk moet de oude 120mm balkjes dragen en tevens in spiegelbeeld de nieuwe balkjes van de aanbouw. Is dit sterk genoeg?
Dirk

DirkF
Ik Bouw en Verbouw
Ik Bouw en Verbouw
Berichten: 2
Lid geworden op: di apr 22, 2008 8:49 pm

Bericht door DirkF » wo apr 23, 2008 8:44 am

Nou ja 2000milimeter erbij natuurlijk, 2 km is wat veel voor een schuurtje, sorry ;-)

RvdB
Meesterklusser
Meesterklusser
Berichten: 352
Lid geworden op: vr jan 25, 2008 12:05 pm

Bericht door RvdB » wo apr 23, 2008 10:26 am

ik heb onlangs een constructie laten berekenen waarbij de overspanning tussen 3.5m naar beide zijdes was. Hier kwam in het midden een spant te staan van een IPE140 , lengte 5m waaronder 2 kolommen van IPE140. Hier werden 3 gordingen ingelegd waarop dakelementen en een pannendak. Als jouw situatie vergelijkbaar is zou die HEA moeten zo bekeken moeten voldoen.
Misschien dat je met een IPE ook wel uitkomt, scheelt in gewicht en verfoppervlak, dus een stuk goedkoper.