In het werk gemaakte funderings Palen

AntonisOdessa

In het werk gemaakte funderings Palen

Bericht door AntonisOdessa »

In een project hier worden 30 meter lange in de grond gemaakte funderingspalen gepland.
Uiteraard is er geen enkele controle op betondekking met name aan de 'punt'
Ook wordt de wapeningskorf op een paar stukken betonijzer gedragen totdat er gestort is. Dat ijzer zit dan ook niet echt goed in de beton.

Er is dus galvanies contact tussen paalwapening en ondergrond. Het is hier ter plaatse gebruik om alle wapening door te lassen. Hoe voorkom je dan corrosie van de hele betonwapening?
Is het aanbrengen van plastic slang over de stekeinden voldoende? (uitgaande dat er dus dan niet aan gelast wordt)

Ir Huib Minderhoud
Sylvester

Re: In het werk gemaakte funderings Palen

Bericht door Sylvester »

Forumlid schreef:In een project hier worden 30 meter lange in de grond gemaakte funderingspalen gepland.
Uiteraard is er geen enkele controle op betondekking met name aan de 'punt'
Ook wordt de wapeningskorf op een paar stukken betonijzer gedragen totdat er gestort is. Dat ijzer zit dan ook niet echt goed in de beton.

Er is dus galvanies contact tussen paalwapening en ondergrond. Het is hier ter plaatse gebruik om alle wapening door te lassen. Hoe voorkom je dan corrosie van de hele betonwapening?
Is het aanbrengen van plastic slang over de stekeinden voldoende? (uitgaande dat er dus dan niet aan gelast wordt)

Ir Huib Minderhoud
neem aan dat paalaanbrengbedrijven hier reeds voldoende ervaring mee hebben. Ik begrijp je niet helemaal maar vaak wordt wapening ook niet in de hele paal gestoken (lengte)

overigens zijn er ook paalsystemen die in de grondgevormd worden en beter zijn dan boorpalen. (tubex of met een stalen buis die na het storten weer getrokken word
www.bouwkunde.tk
Het forum voor en door bouwkundigen!
De Kater

Re: In het werk gemaakte funderings Palen

Bericht door De Kater »

Forumlid schreef:In een project hier worden 30 meter lange in de grond gemaakte funderingspalen gepland.
Uiteraard is er geen enkele controle op betondekking met name aan de 'punt'
Ook wordt de wapeningskorf op een paar stukken betonijzer gedragen totdat er gestort is. Dat ijzer zit dan ook niet echt goed in de beton.

Er is dus galvanies contact tussen paalwapening en ondergrond. Het is hier ter plaatse gebruik om alle wapening door te lassen. Hoe voorkom je dan corrosie van de hele betonwapening?
Is het aanbrengen van plastic slang over de stekeinden voldoende? (uitgaande dat er dus dan niet aan gelast wordt)

Ir Huib Minderhoud
Als de boel goed is afgetoft is er voldoende dekking en onstaat er geen corrosie of betonrot
Ik ben 34 jaar timmerman