Bericht door Supermarc » ma mar 22, 2010 9:02 pm

Ik heb door een Duits bedrijf een kant en klare schuur laten plaatsen. De schuur is voorzien van dak- en wandfolie. Ze hebben daarbij op het dak de volgende volgorde gehanteerd (van buiten naar binnen):

- dakpannen
- de wolmaniseerde dakplaten
- folie (op de spanten geniet)

Een kennis van me was verbaasd dat het folie onder de platen was gemonteerd ipv op de dakplaten. Van binnen kijk je dus tegen het folie aan. De schuur is net opgeleverd en wanneer dit niet correct gemonteerd blijkt te zijn, wil ik dat graag nu melden.

Graag jullie reactie

RvdB
Meesterklusser
Meesterklusser
Berichten: 352
Lid geworden op: vr jan 25, 2008 12:05 pm

Re: dakfolie verkeerd gemonteerd?

Bericht door RvdB » di mar 23, 2010 1:09 pm

Als het een dampdichte folie is zit hij aan de goede kant.

Een folie direct onder de pannen gebruikt men alleen als het dak te flauw is; De waterdichtheid van een pannendak is gegarandeerd mits het dak niet flauwer is dan 30graden. Is dit wel het geval, dan plaatst men een waterkerende folie tussen de pannen en het dakbeschot.

Om te voorkomen dat het vocht uit de warme buitenlucht in de constructie condenseert... het dauwpunt ligt ergens in de constructie; binnen in het schuurtje is het warmer dan buiten dus op een gegeven moment krijg je condensatie. Om de constructie hier tegen te beschermen plaatst men een dampdichte folie aan de binnenzijde.

Supermarc
Ik Bouw en Verbouw
Ik Bouw en Verbouw
Berichten: 2
Lid geworden op: ma mar 22, 2010 8:59 pm

Re: dakfolie verkeerd gemonteerd?

Bericht door Supermarc » wo mar 24, 2010 3:40 pm

RvdB schreef:Als het een dampdichte folie is zit hij aan de goede kant.

Een folie direct onder de pannen gebruikt men alleen als het dak te flauw is; De waterdichtheid van een pannendak is gegarandeerd mits het dak niet flauwer is dan 30graden. Is dit wel het geval, dan plaatst men een waterkerende folie tussen de pannen en het dakbeschot.

Om te voorkomen dat het vocht uit de warme buitenlucht in de constructie condenseert... het dauwpunt ligt ergens in de constructie; binnen in het schuurtje is het warmer dan buiten dus op een gegeven moment krijg je condensatie. Om de constructie hier tegen te beschermen plaatst men een dampdichte folie aan de binnenzijde.
bedankt voor je reactie! ben ik weer gerust gesteld. :)