Aarding van constuctie

Volg hier de verbouwing of bouw van leden van het forum.
isimson

Aarding van constuctie

Bericht door isimson »

Kan iemand vertellen waarom bij een betonnen constructie de bewapening geaard moet worden?
burovanwissen

Re: Aarding van constuctie

Bericht door burovanwissen »

Je kan aan de wapening aarden, (het elektriciteitsnet van je woning) echter heb ik nog nooit gehoord dat de je de constructie zelf zou moet aarden.

Groet,

Erik
Herman

Re: Aarding van constuctie

Bericht door Herman »

Als er om wat voor reden dan ook iets misgaat in de elektra, en er komt spanning op de wapening te staan, dan kan je daar last van hebben.

Het meest urgente geval is de douchehoek: De regel is: Als de wapening van de vloer doorloopt in andere ruimtes, dan dient er in de dekvloer een aardingsnet geplaatst te worden. Ook dienen waterleidingen geaard te worden. De te aarden onderdelen moeten zichtbaar in de badkamer met elkaar verbonden zijn, met een 4mm2 aarddraad.

Vanuit dat Centraal Aard Punt kan je met een 2,5mm2 draad naar de centraaldoos, en daar op de aarding aansluiten.

Overigens ben ik me er ook niet van bewust dat de wapening van het hele huis geaard wordt.