nieuw op te bouwen schouw

Volg hier de verbouwing of bouw van leden van het forum.
heek

nieuw op te bouwen schouw

Bericht door heek »

Ik ben met een renovatie bezig van een jaren 30 woning.
Ik wil een inbouwhoutkachel plaatsen, en kreeg het advies een rvs flex pijp in mijn bestaande rookkanaal aan te brengen ,dit aanbrengen ging niet zonder slag of stoot.
Hierbij heb ik mijn complete schouw moeten slopen.
Deze bestond uit een gemetseld rookkanaal met daar voor een stenen muur.
Mijn vragen zijn, omtrent de opnieuw te bouwen schouw.
Welk materiaal gebruik ik om mijn kachel op te zetten.
Zit zelf te denken aan op de vloer een brandwerende plaat met daar op een itong blok of kan dit beter met vuurvaste steen.
Dan het rook kanaal om de flex pijp, moet ik deze volledig herstellen. ?
En de muur voor het rookkanaal en om de kachel met itong met daar in vuurvaste korrels ?
Alvast bedankt voor de hulp.
rich

Re: nieuw op te bouwen schouw

Bericht door rich »

hallo kachelsmid, het beste is om de kachel van de vloer af te houden bv door er 4 ijzeren blokjes onder te plaatsen,dan trekt de warmte niet de vloer in en je hoeft geen vuurvaste ondergrond te maken, aleen waar de kachel in contact komt met andere matriaal moet wel vuurvast zijn. TIP als je onder bij het vooraanzicht even boven de vloer een opening laat door bv een klein roostertje,neemt dit de tocht [kou] van de vloer,de kachel trekt deze lucht weg sucses.