Verzakken schuifpui

Kozijnen, ramen, deuren, schuifpui, beglazing
henkenastrid

Verzakken schuifpui

Bericht door henkenastrid »

Vijf jaar geleden kochten wij onze huidige woning, bouwjaar 1993. Het is een drive-in vide woning. Onzw woonkamer is gesitueerd op de 1e etage. Aan de voorzijde hebben wij een balkon die we via een grote schuifpui kunnen betreden. De afgelopen week zijn in onze rij (22 woningen) bij 2 woningen spontaan de schuifpuien uit de sponningen gevallen terwijl deze gedeeltelijk open stonden. Gelukkig is er alleen materiele schade! Volgens de fabrikant van de schuifpui ligt dit aan de drempel die de aannemer onder de schuifpui heeft aangebracht. Deze zou niet "sterk"genoeg zijn om het gewicht van de schuifpui te kunnen dragen. Als we de schuifpui gedeeltelijk openzetten, bevindt deze zich 5 mm lager dan wanneer we deze geheel openzetten. De verklaring van de fabrikant zou dan ook plausibel kunnen zijn. We hebben "gelukkig" nog een randje van 3 mm (aan de bovenzijde) waar de schuifpui in loopt, maar er zijn ook buren waar de schuifpui dus geheel "los" hangt. Is iemand hier mee bekend? Zo ja, wat zou hiervoor een oplossing kunnen zijn? We zijn benieuwd naar jullie reacties.
Groet, Henk en Astrid van Dijk
artolux

Re: Verzakken schuifpui

Bericht door artolux »

Dat de (drempel) stelregel door de aannemer niet goed is aangebracht zou mogelijk kunnen zijn als de onder-constructie niet voldoende dragend is.
De stelregel kan hierdoor gezakt zijn - een bouwkundige fout dan.
Een tweede mogelijkheid is dat de - pui-leverancier, montagebedrijf of aannemer (afhankelijk wie de puien geplaatst heeft - de onderdorpel van de schuifpui niet goed uitgevuld/ondersteund heeft op de stelregel (ondersteuning/uitvulling moet om de plm. 50 cm. gebeuren.
Als aan de onderzijde bevestigings schroeven zichtbaar zijn (eventueel afgedekt door een aluminium of kunststof profiel) zouden deze - als de onderdorpel niet goed uitgevuld is - boven de basis van de dorpel moeten uitsteken (alsof ze niet ver genoeg aangedraaid zijn).
Als dit zo is dan kunt u er vanuit gaan dat dit een fout is van de montage van de pui.
Garantie op de pui ??? = normaal 10 jaar - (vermoedelijk al voorbij).
Dit is op te lossen door de ruimte tussen de onderdorpel en de stelregel (als deze bereikbaar is) om de plm. 50 cm. op te vullen met kunststof vulplaatjes, de onderdorpel hierbij voorzichtig met een zware schroevendraaier of kleine koevoet iets proberen op te lichten zodat deze weer zuiver horizontaal (waterpas) komt te liggen. De bevestigings schroeven hierbij eerst losdraaien en na het opvullen goed aandraaien.

Als de stelregel gezakt blijkt te zijn dan is het een groter probleem en dient dit opgelost te worden door de aannemer. Garantie ??? (vermoedelijk ook al voorbij).

Artolux