Bericht door L1as » zo jan 10, 2010 2:44 am

Vele jaren geleden (24?) is in mijn huis een nieuwe meter (groepen) kast geplaatst.
Ook werden voor een groot gedeelte leidingen vernieuwd (ijzeren met rood en groen erin) voor nieuwe.
Onlangs wilde ik een lamp verwijderen. De schakelaar zit op een combi: stopcontact/schakelaar.
Ik ben voorzichtig. Zette de betreffende groep uit en checkte de kroonsteen met de spanningzoeker.
Tot mijn verbijstering zag ik het volgende: de stroom was niet van de lampbedrading af als de schakelaar aan staat.
En beide polen van het stopcontact gaven stroom aan.
Alleen als ik aardlekschakelaar (er is er 1 die alles, behalve de keukengroep beschermt) uitschakel,
staat er geen stroom op. Is mijn verbijstering terecht?
Bij voorbaat dank.

Herman
Bouwlink Team member
Bouwlink Team member
Berichten: 1058
Lid geworden op: vr jan 21, 2005 1:06 pm

Re: Zelf geschokt...

Bericht door Herman » zo jan 10, 2010 10:11 am

Spanningszoeker: Zo'n schroevendraaier met een lampje?

Doordat de bedrading langs andere bedrading loopt, kan het voorkomen dat je een "false positive" krijgt op de draad. Dit kan zowel met de nuldraad als de fasedraad. Dit is lang geen 230 volt.

Toch is het goed dat je de aardlek eruit hebt gegooid (die waarschijnlijk de groepen bedient die voor de "overspraak" zorgen). Better safe then sorry...