Hallo,
Heeft iemand tips voor de verbouwing van een (slaap)kamertje (2,4x2,4m) tot badkamer?
Ik heb hier alvast een paar vraagjes:
Als alles klaar is, en alle metalen delen zijn voorzien van een aardedraad, waar moet die aardedraad uiteindelijk aan vastgemaakt worden om ook echt geaard (en veilig) te zijn?
Wat is aan te bevelen voor (minimale) ventilatie?
Hoe kan ik zien of de (electra) groep waarop de badkamer zit is voorzien van een aardlekschakelaar?
Graag reacties en suggesties!
Badkamer aanleggen, wie kan mij vragen beantwoorden?
- Herman
Vanaf alle metalen delen gaan er aardedraden naar een centraal punt in de badkamer. Dit punt wordt meestal achter de wasbak gemaakt, daar komt toch vaak een kastje voor.
Vanaf dat blokje gaat er een draad naar het aardblokje in de meterkast. Dit blokje zit op zijn beurt weer verbonden met een aardpen, welke meestal niet zichtbaar is. (soms zit deze buiten, soms is deze met een heipaal meegeslagen, bij mij zit hij in de kruipruimte.
Minimale ventilatie:
Zorg in ieder geval voor ventilatie. Bij mij staat het raam altijd open, en de deur altijd open, en dat werkt. Wil je dat niet, dan zou ik een ventilator monteren, welke geactiveerd wordt door vocht. In dat geval een rooster in de deur zetten, of zorgen voor een spleet onder de deur, en een ventilatierooster in het raam. (sowieso aan te raden)
In de meterkast zou aangegeven moeten zijn of een aardlekschakelaar aanwezig is. Als er een "ding" is met een testknop, dan is dat de aardlekschakelaar. Meestal staat op de schakelaar de waardes. Het MOET een zgn 30 mA schakelaar zijn. (staat ergens voorop het ding)
Is het een 100 mA schakelaar, of zit er geen, laat een elektricien dan een aardlekschakelaar aanleggen.
Dan zijn we er nog niet: de aardlekschakelaar beschermt hooguit een paar groepen. Meestal zit er een sticker bij de groep, met de kleur groen, en de tekst: "De aardlekschakelaar beveiligt de met groen gemerkte groepen."
Vanaf dat blokje gaat er een draad naar het aardblokje in de meterkast. Dit blokje zit op zijn beurt weer verbonden met een aardpen, welke meestal niet zichtbaar is. (soms zit deze buiten, soms is deze met een heipaal meegeslagen, bij mij zit hij in de kruipruimte.
Minimale ventilatie:
Zorg in ieder geval voor ventilatie. Bij mij staat het raam altijd open, en de deur altijd open, en dat werkt. Wil je dat niet, dan zou ik een ventilator monteren, welke geactiveerd wordt door vocht. In dat geval een rooster in de deur zetten, of zorgen voor een spleet onder de deur, en een ventilatierooster in het raam. (sowieso aan te raden)
In de meterkast zou aangegeven moeten zijn of een aardlekschakelaar aanwezig is. Als er een "ding" is met een testknop, dan is dat de aardlekschakelaar. Meestal staat op de schakelaar de waardes. Het MOET een zgn 30 mA schakelaar zijn. (staat ergens voorop het ding)
Is het een 100 mA schakelaar, of zit er geen, laat een elektricien dan een aardlekschakelaar aanleggen.
Dan zijn we er nog niet: de aardlekschakelaar beschermt hooguit een paar groepen. Meestal zit er een sticker bij de groep, met de kleur groen, en de tekst: "De aardlekschakelaar beveiligt de met groen gemerkte groepen."
Inactief account
- Knak
Beste Herman,
Bedankt voor de uitgebreide reactie!
Het lijkt erop dat alle groepen achter een aardlekschakelaar (2 stuks à 0,03 A=30 mA) zitten. Maar ik ga het nog even precies navragen bij degene die het heeft aangelegd.
Kunnen de (gegalvaniseerde) aardedraden gewoon achter/onder de betegeling worden 'ingetegeld'?
De aardedraad zal dus via de kruipruimte? naar de meterkast moeten? Kan het ook via de CV-buizen, dus in de badkamer aan de CV en bij de meterkast vanaf de dichtstbijzijnde radiator/CV-leiding naar de aardpin?
Op het forum heb ik iets gelezen over een 'aardingsmat' oid. Is het nodig onder de betegeling van de vloer zoiets aan te brengen? Er ligt nu een betonvloer, waarvan de wapening niet zichtbaar is (uiteraard).
Ik denk dat ik sowieso een vorm van mechanische ventilatie wordt aanleg (via de gevel).
Bedankt voor de uitgebreide reactie!
Het lijkt erop dat alle groepen achter een aardlekschakelaar (2 stuks à 0,03 A=30 mA) zitten. Maar ik ga het nog even precies navragen bij degene die het heeft aangelegd.
Kunnen de (gegalvaniseerde) aardedraden gewoon achter/onder de betegeling worden 'ingetegeld'?
De aardedraad zal dus via de kruipruimte? naar de meterkast moeten? Kan het ook via de CV-buizen, dus in de badkamer aan de CV en bij de meterkast vanaf de dichtstbijzijnde radiator/CV-leiding naar de aardpin?
Op het forum heb ik iets gelezen over een 'aardingsmat' oid. Is het nodig onder de betegeling van de vloer zoiets aan te brengen? Er ligt nu een betonvloer, waarvan de wapening niet zichtbaar is (uiteraard).
Ik denk dat ik sowieso een vorm van mechanische ventilatie wordt aanleg (via de gevel).
- Herman
Even heel kort:
NEE NIET VIA DE CV LEIDING. Dat dat maar even duidelijk is...
Stel je hebt een onopgemerkt lek, en de CV monteur zaagt de leiding door, en pakt beide kanten beet? Dure rekening dan... En je weet nooit of er ergens een overgangsweerstand in de leiding zit (kunststof koppeling, teflontape, hennep, kunststof knijpring.)
De aardleiding kan je integelen, maar netter is het om de boel in een leiding te stoppen. (apart van de elektra).
Ik meen dat een losliggende leiding alleen van een dikkere draad gemaakt mag worden. (weet ik niet zeker)
De aardedraad moet volgens eigen fantasie naar de meterkast. Ik weet niet hoe jouw huis eruit ziet...
Aangezien je een betonvloer hebt, heb je dus ook wapening, welke doorloopt in andere ruimten. Derhalve is aarding van de vloer verplicht. Dit kan met een aardingsmat.
NEE NIET VIA DE CV LEIDING. Dat dat maar even duidelijk is...
Stel je hebt een onopgemerkt lek, en de CV monteur zaagt de leiding door, en pakt beide kanten beet? Dure rekening dan... En je weet nooit of er ergens een overgangsweerstand in de leiding zit (kunststof koppeling, teflontape, hennep, kunststof knijpring.)
De aardleiding kan je integelen, maar netter is het om de boel in een leiding te stoppen. (apart van de elektra).
Ik meen dat een losliggende leiding alleen van een dikkere draad gemaakt mag worden. (weet ik niet zeker)
De aardedraad moet volgens eigen fantasie naar de meterkast. Ik weet niet hoe jouw huis eruit ziet...
Aangezien je een betonvloer hebt, heb je dus ook wapening, welke doorloopt in andere ruimten. Derhalve is aarding van de vloer verplicht. Dit kan met een aardingsmat.
Inactief account
- Knak
- Herman
Aardingsmat is zo te halen. Dat is een normaal product.
Naar mijn beste weten mag je de badkamer NIET aarden via de aardleiding in de centraaldoos.
Andersom mag wel: De centraaldoos aarden via de aardaansluiting in de badkamer.
Helemaal zeker weet ik het niet, aangezien er wat regeltjes veranderd zijn (en ik geen expert ben op dat gebied) maar van bovenstaande ben ik behoorlijk zeker.
Naar mijn beste weten mag je de badkamer NIET aarden via de aardleiding in de centraaldoos.
Andersom mag wel: De centraaldoos aarden via de aardaansluiting in de badkamer.
Helemaal zeker weet ik het niet, aangezien er wat regeltjes veranderd zijn (en ik geen expert ben op dat gebied) maar van bovenstaande ben ik behoorlijk zeker.