hallo,
ik wil me een airco voor de woonkamer aan gaan schaffen ( split unit ) het zou dan gaan om een 18000 btu airco met een koelvermogen van 5 kw.. Kan iemand me wellicht vertellen wat dit me in stroom gaat kosten ( heb hem alleen 's avonds aan staan. Men zegt altijd dat de airco zoveel stroom vreet, maar is dit ook waar ?? of red ik dit wel met een 200 euro voor een zomer seizoen bijvoorbeeld..
Alvast bedankt
verbruik kosten airco
Je kan beginnen rekenen é. Het toestel heeft een vermogen van 5kW.
Stel dat je het 5 u per dag laat draaien 80 dagen per jaar en 10 weekends aan 14u per dag.
Een toestel draait nooit constant 100% dus nemen we 2.5kW als gemiddelde:
(5 x 80) + (10 x 14) x 2.5 = 4500kWu
In België kost stroom ongeveer €0.17/kWu
Dat zou een jaarlijks verbruik zijn van ongeveer:
€760
Je kan normaal gezien in de handleiding lezen wat het gemiddelde verbruik is en de kost per kWu kan je op je elektriciteits rekening bekijken.
Stel dat je het 5 u per dag laat draaien 80 dagen per jaar en 10 weekends aan 14u per dag.
Een toestel draait nooit constant 100% dus nemen we 2.5kW als gemiddelde:
(5 x 80) + (10 x 14) x 2.5 = 4500kWu
In België kost stroom ongeveer €0.17/kWu
Dat zou een jaarlijks verbruik zijn van ongeveer:
€760
Je kan normaal gezien in de handleiding lezen wat het gemiddelde verbruik is en de kost per kWu kan je op je elektriciteits rekening bekijken.
Let op: koelvermogen is niet hetzelfde als het opgenomen vermogen.
Hierbij een copy/paste van de eerste airco die ik op Marktplaats vond. (3 delig, 1x buitenunit, 2x binnenunit)
Klopt wel aardig, de airco die hier op dak staat, trekt ook maar 3000 watt. (4 binnenunits op aangesloten)
Dus even kijken naar het opgenomen vermogen, en de juiste waarde in het rekenvoorbeeldje van julien invullen.
Hierbij een copy/paste van de eerste airco die ik op Marktplaats vond. (3 delig, 1x buitenunit, 2x binnenunit)
Zoals te zien is het koelvermogen 2900 + 4200 watt. Opgenomen vermogen is echter 1350 watt.Koelcapaciteit: BTU/h 1 x 9.000 1 x 12000
Koelcapaciteit: W/u 1 x 2.600 1 x 3.600
Verwarmingscap.: BTU/u 1 x 9.900 1 x 14.400 = 24.300
Verwarmingscap.: W/u 1 x 2900 1 x 4.200
Energieverbruik Koelen: 1.350W/A
Energieverbruik Verwarmen: 1.450 W/A
Klopt wel aardig, de airco die hier op dak staat, trekt ook maar 3000 watt. (4 binnenunits op aangesloten)
Dus even kijken naar het opgenomen vermogen, en de juiste waarde in het rekenvoorbeeldje van julien invullen.
wow , 750 euro , daar schrik ik nog al van zeg ... nu kan het zijn dat ik raar reken , maar klopt de rekentabel wel.
80 dagen x 5 uur = 400
10 weekenden x 8 uur = 80
totaal dus samen 480, en dit dan x 2,5 kw = 1200 kw
1200 kw x 0,17 cent = 204 euro ????
Volgens mij is bij het vorige reken voorbeeld een nul te veel gebruikt
80x5=400
10x14= 140 ( geen 1400 )
1800x2,5= 4500 kw x 0,17 = 765 euro ...
Kan iemand mijn rekenvoorbeeld bevestigen, Want als een aico werkelijk voor dit voorbeeld 750 euro zou verbruiken aan stroom vind ik dit wel een hele berg geld...........
80 dagen x 5 uur = 400
10 weekenden x 8 uur = 80
totaal dus samen 480, en dit dan x 2,5 kw = 1200 kw
1200 kw x 0,17 cent = 204 euro ????
Volgens mij is bij het vorige reken voorbeeld een nul te veel gebruikt
80x5=400
10x14= 140 ( geen 1400 )
1800x2,5= 4500 kw x 0,17 = 765 euro ...
Kan iemand mijn rekenvoorbeeld bevestigen, Want als een aico werkelijk voor dit voorbeeld 750 euro zou verbruiken aan stroom vind ik dit wel een hele berg geld...........
Eens kijken. Er zit bij ons beiden al een foutje. Een weekend bestaat uit 2 dagen...
14 voor een weekend lijkt me dus serieus te weinig.
80 dagen x 5 uur : 400
10 weekends aan 2 x 10 uur: 200
totaal: 600uur
600 x 2,5 => 1500kWu
Ruwe schatting kostprijs/jaar: €255
Blijkbaar zat er idd een foutje in mijn rekening.
Kost elektriciteit bij jullie ook ongeveer €0.17/kWu?

80 dagen x 5 uur : 400
10 weekends aan 2 x 10 uur: 200
totaal: 600uur
600 x 2,5 => 1500kWu
Ruwe schatting kostprijs/jaar: €255
Blijkbaar zat er idd een foutje in mijn rekening.

Kost elektriciteit bij jullie ook ongeveer €0.17/kWu?
Nog steeds uitgaande dat die airco daadwerkelijk 5000 watt trekt. Wat hij dus niet doet.
Een airco met een koelvermogen van 5 Kw zal hooguit 2,2 Kw energie vragen. Anders zou je het ding niet eens op een gewone groep in huis kunnen aansluiten. Die zou gelijk ploffen.
Daarmee kan je het bedrag ook nog eens ruwweg door 2 delen. Valt dus allemaal wel mee met het verbruik. (ok, gratis is anders...)
Een airco met een koelvermogen van 5 Kw zal hooguit 2,2 Kw energie vragen. Anders zou je het ding niet eens op een gewone groep in huis kunnen aansluiten. Die zou gelijk ploffen.
Daarmee kan je het bedrag ook nog eens ruwweg door 2 delen. Valt dus allemaal wel mee met het verbruik. (ok, gratis is anders...)
Ja de stroom is ook zoiets bij ons , ik dacht 12 cent piek tarief , en 7 cent daltarief wat ik heb , dus dat is al gunstig. Tevens ben ik er achter dat de airco 2100 watt gemiddeld per uur zou verbruiken. waarbij we als gemiddelde maar het getal 2,5 hadden genomen. We hadden er dus al rekening mee gehouden dat de uitkomst niet met 5 kwh vermenigvuldigd wordt , maar met 2,5 kwh omdat hij niet continu de 5 kwh zou trekken.
Over de zekeringen in de stroomkast.. hier is nog een kleine twijfel over of de gewone stoppen het zouden houden en dat er dus een zwaardere groep gemaakt zou moeten worden. Dit aangezien er op de groep waar hij op aangesloten gaat worden al staan.
een radio, 3 buitenlampen (40 watt), een computer met lcd scherm, 4 binnenlampen ( 40 watt spaarlamp ) tv, dvd speler.
Het geen wat " altijd " aan staat hiervan is de tv en de computer, en s avonds 1 lamp a 40 watt.. De rest staat heeeel sporadisch aan.
Over de zekeringen in de stroomkast.. hier is nog een kleine twijfel over of de gewone stoppen het zouden houden en dat er dus een zwaardere groep gemaakt zou moeten worden. Dit aangezien er op de groep waar hij op aangesloten gaat worden al staan.
een radio, 3 buitenlampen (40 watt), een computer met lcd scherm, 4 binnenlampen ( 40 watt spaarlamp ) tv, dvd speler.
Het geen wat " altijd " aan staat hiervan is de tv en de computer, en s avonds 1 lamp a 40 watt.. De rest staat heeeel sporadisch aan.
Niet goed gelezen é Herman.Herman wrote:Nog steeds uitgaande dat die airco daadwerkelijk 5000 watt trekt. Wat hij dus niet doet.
Een airco met een koelvermogen van 5 Kw zal hooguit 2,2 Kw energie vragen. Anders zou je het ding niet eens op een gewone groep in huis kunnen aansluiten. Die zou gelijk ploffen.
Daarmee kan je het bedrag ook nog eens ruwweg door 2 delen. Valt dus allemaal wel mee met het verbruik. (ok, gratis is anders...)

Ik ga uit van een gemiddeld vermogen van 2,5kW. OK, nog steeds meer dan 2,2 maar zoveel zal het niet uitmaken.
Zeker als je er rekening mee houdt dat eenmaal zo'n ding er staat het meer gaat draaien dan oorspronkelijk vooropgesteld.
Die computer zou ik van die aansluiting afhalen. Computers en stroompieken / dalen is geen goede combinatie (verlies van data). Of je moet er een UPS tussenhangen. Die vangt pieken en dalen op. (en geeft een piepje als dat gebeurt, op mijn werk staat een elektrische menger op dezelfde groep als een computer, en als de menger aangaat, gaat de UPS piepen...)
Nogmaals over het verbruik van de airco:
Ik ga uit van 1,350 kW (zie specs voorgenoemde airco), waar je rustig ook nog eens 50% van kan nemen. (het is een compressor en een fan, en de (zware) compressor staat niet altijd aan, de buitenfan is temperatuurgeregeld. De fan binnen wordt geregeld door de gebruiker)
Een 16A groep zou gewoon bruikbaar moeten zijn. Alles bij elkaar zou het gewoon op de groep moeten kunnen. De computer zou ik van de groep weghalen, om voorgenoemde reden. Niet om het amperage wat het ding trekt. Dat valt wel mee. (een normale computer trekt max 220 watt.)
Nogmaals over het verbruik van de airco:
Je gaat uit van een vermogen van 5kW. Waarvan je 50% neemt omdat het ding niet vaak vol vermogen draait.Je kan beginnen rekenen é. Het toestel heeft een vermogen van 5kW.
Stel dat je het 5 u per dag laat draaien 80 dagen per jaar en 10 weekends aan 14u per dag.
Een toestel draait nooit constant 100% dus nemen we 2.5kW als gemiddelde:
Ik ga uit van 1,350 kW (zie specs voorgenoemde airco), waar je rustig ook nog eens 50% van kan nemen. (het is een compressor en een fan, en de (zware) compressor staat niet altijd aan, de buitenfan is temperatuurgeregeld. De fan binnen wordt geregeld door de gebruiker)
Een 16A groep zou gewoon bruikbaar moeten zijn. Alles bij elkaar zou het gewoon op de groep moeten kunnen. De computer zou ik van de groep weghalen, om voorgenoemde reden. Niet om het amperage wat het ding trekt. Dat valt wel mee. (een normale computer trekt max 220 watt.)