ontluchting standleiding

lenas

ontluchting standleiding

Bericht door lenas »

De toiletten op boven en benedenetage zijn verzet. Eerst zogezegd achterin huis. Nu met een nieuwe standleiding, voor in het huis. Mijn vraag is: kan ik de 'oude' ontluchtingsleiding (hij is maar 32mm maar het werkte goed, naar het dak = 2 1/2 mtr) voor de nieuwe gebruiken? Dan zou ik 'm wel met 3 bochten moeten omleiden naar de nieuwe standpijp. Dus uitgangspunt=ontluchtingspijp
-->bocht Rechts --> 2mtr leiding --> bocht Rechts -->2mtr leiding --> bocht Rechts --nwe standpijp.
Kans dat dat gaat werken of moet ontluchtingspijp recht omhoog?
Vorig jaar is de riolering vernieuwd en voor en achterkant van hemelwaterafvoer er op aangesloten.
Toen werd gezegd dat dat al voldoende ontluchting voor het huis zou zijn.
Ik hoop dat het helder is?
Graag advies en vast bedankt, lenas E
ontluchting.gif
bedankt voor de reactie,hoop dat het nu duidelijker is?
Deze tekening betreft de bovenetage.
Het ontluchtingpijpje in de oude badkamer gaat natuurlijk recht omhoog naar het platte dak.
Aan voor en achterzijde van het huis is hemelwaterafvoer op de liggende hoofdleiding aangesloten.
lenas
Laatst gewijzigd door 3 op lenas, in totaal 0 keer gewijzigd.
Herman

Re: ontluchting standleiding

Bericht door Herman »

In dit geval zegt een schetsje meer dan 1000 woorden. Kan je een schetsje produceren?
Inactief account
Rick

Re: ontluchting standleiding

Bericht door Rick »

Herman ik zie dat het schetsje aan de eerste post is toegevoegt
Afbeelding
Tegelmonster of tegelmonsters makkelijk bestellen voor architect of professional.
Herman

Re: ontluchting standleiding

Bericht door Herman »

Kijkend vanuit het hoofdriool is het rioolsysteem in een huis vaak een soort "boom" structuur. Iedere "tak" dient voorzien te zijn van een beluchter aan het einde.

In jouw geval zou ik toch kijken of ik de beluchter zou kunnen verplaatsen. Maak een Y of T-stroom-stuk op de standpijp, en sluit de beluchter bovenop aan. Dan met zo weinig mogelijk bochten naar het dak. Je kan de beluchter gewoon door het dakbeschot steken, en onder de pannen uit laten komen.

32mm is trouwens wel weinig. Ik zou iets ruimer nemen.
Inactief account
lenas

Re: ontluchting standleiding

Bericht door lenas »

Ja...ik was al bang voor dit antwoord. Zit niks anders op he?
Ik moet het (overigens platte) dak op.
Bedankt voor de raad. Groeten, lenas.